송전단 전압이 66kV이고, 수전단 전압이 62kV로 송전 중이던 선로… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 2회차
송전단 전압이 66kV이고, 수전단 전압이 62kV로 송전 중이던 선로에서 부하가 급격히 감소하여 수전단 전압이 63.5kV가 되었다. 전압 강하율은 약 몇 %인가?
1
2.28
2
3.94
3
6.06
4
6.45
해설
전압강하율은 그 운전 상태에서의 송·수전단 전압 차이를 수전단 전압으로 나눈 값이다.
부하가 급감한 뒤 수전단 전압이 63.5 kV가 된 현재 상태를 묻고 있으므로 kV, kV를 넣는다.
따라서 전압강하율은 약 3.94 %이다.
부하 감소 이전의 값 62 kV를 그대로 넣으면 %가 되는데, 이는 부하가 줄기 전 상태의 전압강하율이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.