모두CBT

고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나 … | [전기기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 3회차
고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나 사이의 수평이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)
1
60
2
80
3
100
4
120
해설

저·고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설될 때의 이격거리 규정이다.
케이블을 쓰지 않는 경우 저압은 60 cm 이상, 고압은 80 cm 이상을 확보해야 한다. 케이블을 사용하면 각각 30 cm, 40 cm로 완화된다.
문제는 고압 가공전선이고 케이블을 사용하지 않는다고 했으므로 수평이격거리는 80 cm 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.