전기방식시설의 전기방식 회로의 전선 중 지중에 시설하는 것으로 틀린 것… | [전기기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 3회차
전기방식시설의 전기방식 회로의 전선 중 지중에 시설하는 것으로 틀린 것은?(2021년 KEC 개정된 규정 적용됨)
1
전선은 공칭단면적 4.0mm2의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
2
양극에 부속하는 전선은 공칭 단면적 2.5mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있을 것
3
전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설 깊이를 1.2m 이상으로 할 것
4
입상 부분의 전선 중 깊이 60cm 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 적당한 방호장치를 할 것
해설
전기방식 회로의 전선은 공칭단면적 4.0mm² 이상의 연동선을, 양극에 부속하는 전선은 2.5mm² 이상의 연동선을 사용할 수 있고, 입상 부분 중 깊이 60cm 미만인 부분은 방호장치를 하도록 하는 것은 모두 옳은 내용이다.
다만 직접 매설식의 매설 깊이 1.2m 이상은 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳에 요구되는 값이고, 압력을 받을 우려가 없는 곳은 이보다 훨씬 얕은 0.3m 이상이면 되므로 이 부분이 틀린 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.