모두CBT

동일 모선에 2개 이상의 급전선(Feeder)을 가진 비접지 배전계통에… | [전기기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 3회차
동일 모선에 2개 이상의 급전선(Feeder)을 가진 비접지 배전계통에서 지락사고에 대한 보호계전기는?
1
OCR
2
OVR
3
SGR
4
DFR
해설

비접지 배전계통에서 동일 모선에 여러 급전선이 있는 경우, 각 급전선의 지락사고를 구별하여 선택적으로 차단하기 위해서는 영상전류의 방향과 크기를 비교하는 선택접지계전기(SGR)를 사용한다. 과전류계전기(OCR)나 과전압계전기(OVR)는 지락회로 선택 기능이 없어 이러한 용도에 적합하지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.