모두CBT

특성방정식 S3+2S2+(k+3)S+10=0에서 Routh 안정도 판별… | [전기기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 1회차
특성방정식 S3+2S2+(k+3)S+10=0에서 Routh 안정도 판별법으로 판별시 안정하기 위한 k의 범위는?
1
k>2
2
k<2
3
k>1
4
k<1
해설

특성방정식 s3+2s2+(k+3)s+10=0s^3+2s^2+(k+3)s+10=0의 Routh표에서 s1s^1 행의 계수는 2(k+3)102=k2\dfrac{2(k+3)-10}{2}=k-2이고, s0s^0 행은 10이다.
안정하려면 제1열의 모든 항이 같은 부호(양수)여야 하므로 k2>0k-2>0, 즉 k>2k>2이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.