모두CBT

어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고 정격 부하시의 2차… | [전기기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 1회차
어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230V 이다 전압 변동률은 약 몇 %인가?
1
4.35
2
5.15
3
6.65
4
7.35
해설

전압변동률은 정격부하 때의 단자전압을 기준으로 무부하 전압이 얼마나 높은지를 나타낸다.
ε=V20−V2nV2n×100\varepsilon=\dfrac{V_{20}-V_{2n}}{V_{2n}}\times100
무부하 전압 V20=240 [V]V_{20}=240\,[\mathrm{V}], 정격부하시 전압 V2n=230 [V]V_{2n}=230\,[\mathrm{V}] 를 대입하면
ε=240−230230×100=10230×100=4.35 [%]\varepsilon=\dfrac{240-230}{230}\times100=\dfrac{10}{230}\times100=4.35\,[\%]
기준(분모)이 무부하 전압이 아니라 정격부하시 전압이라는 점에 주의한다.