옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치 · 출퇴 표시등 기타이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심 케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇mm2 이상인가?
1
0.75
2
1.5
3
1
4
2.5
해설
전광표시 장치·출퇴 표시등 등 제어회로의 배선은 사용전압 400 V 미만에서 단면적 1.5 mm2 이상의 연동선을 쓰는 것이 원칙이다. 다만 다심 케이블이나 다심 캡타이어 케이블을 쓰는 경우에는 0.75 mm2 이상까지 완화된다.
여러 심선이 하나의 외장 안에 묶여 기계적으로 보호받으므로 단선 위험이 작다고 보아 굵기 요건을 낮춘 것이다.
따라서 0.75 mm2 이상이면 된다.