△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고 소비전력이 1800W이다. 선로의 저항 0.5Ω에서 발생하는 선로 손실이 50W이면 부하단자 전압[V]은?
1
627
2
525
3
326
4
225
해설

선로 손실은 3상 3선이므로 Pl=3Il2RP_l = 3I_l^2 R이다. 여기서 선전류부터 구한다.
50=3Il2×0.550 = 3I_l^2\times0.5에서 Il2=501.5=33.33I_l^2 = \dfrac{50}{1.5} = 33.33, Il=5.77I_l = 5.77[A]
부하 소비전력은 P=3VIlcosθP = \sqrt{3}\,V I_l\cos\theta이므로 단자전압은
V=P3Ilcosθ=18003×5.77×0.8=18008.0=225V = \dfrac{P}{\sqrt{3}\,I_l\cos\theta} = \dfrac{1800}{\sqrt{3}\times5.77\times0.8} = \dfrac{1800}{8.0} = 225[V]
선로 저항에 흐르는 것은 선전류이고 3상 전력식의 VV도 선간전압이므로, 부하가 \triangle 결선이라 해서 여기에 3\sqrt{3}을 더 곱하거나 나누지 않는다.