1[전기기사 필기] 17년 2회차
정격출력 5000kVA, 정격전압 3.3kV, 동기 임피던스가 매상 1.8Ω인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?
1
1.1
2
1.2
3
1.3
4
1.4
해설

단락비는 무부하 정격전압을 내는 여자에서의 단락전류와 정격전류의 비이며, 퍼센트 동기 임피던스의 역수로 Ks=100%ZsK_s = \dfrac{100}{\%Z_s}이다. 퍼센트 임피던스는 정의 %Z=InZE×100\%Z = \dfrac{I_n Z}{E}\times100에 정격전류 In=P3VI_n = \dfrac{P}{\sqrt{3}V}를 넣어 정리하면 %Zs=PZs10V2\%Z_s = \dfrac{PZ_s}{10V^2}가 된다(P는 kVA, V는 kV).
대입하면 %Zs=5000×1.810×3.32=9000108.9=82.6\%Z_s = \dfrac{5000\times1.8}{10\times3.3^2} = \dfrac{9000}{108.9} = 82.6[%]
Ks=10082.6=1.21K_s = \dfrac{100}{82.6} = 1.21
약 1.2이다.