송전선로에서 사용하는 변압기 결선에 △결선이 포함되어 있는 이유는? | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 2회차
송전선로에서 사용하는 변압기 결선에 △결선이 포함되어 있는 이유는?
1
직류분의 제거
2
제 3고조파의 제거
3
제 5고조파의 제거
4
제 7고조파의 제거
해설
변압기 여자전류에는 자기포화 때문에 제3고조파가 필연적으로 포함되는데, 델타 결선이 있으면 각 상의 제3고조파가 동상이어서 델타 폐회로 안을 순환전류로 돌게 되고 외부 선로로 나가지 못한다. 그 결과 기전력 파형이 정현파로 유지된다. 제5·제7고조파는 상순이 달라 델타 안을 순환하지 못하며, 직류분 제거와도 관계가 없다.