모두CBT

특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 틀린 것은?
1
교량의 윗면에 시설하는 저압전선로는 교량 노면상 5m 이상으로 할 것
2
교량에 시설하는 고압전선로에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 20cm 이상일 것
3
저압전선로와 고압전선로를 같은 벼랑에 시설하는 경우 고압 전선과 저압전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것
4
벼랑과 같은 수직부분에 시설하는 전선로는 부득이한 경우에 시설하며, 이 때 전선의 지지점간의 거리는 15m 이하로 할 것
해설

교량에 시설하는 전선로에서 고압전선로는 저압전선로보다 더 큰 이격거리를 확보하도록 정하고 있는데, 이 문항에서 제시한 고압 전선과 조영재 사이의 이격거리 값은 저압에 요구되는 값에도 미치지 못하므로 기준에 어긋난다. 교량 윗면에 시설하는 저압전선로의 노면상 높이, 같은 벼랑에 저압과 고압을 함께 시설할 때의 상호 이격거리, 벼랑의 수직부분에 시설할 때의 지지점간 거리 제한은 모두 규정에 맞는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.