애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는… | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 몇 m 이하인가?
1
1.5
2
2
3
2.5
4
3
해설

애자사용공사로 저압 옥내배선을 시설할 때, 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면을 따라 붙이는 경우 지지점 간의 거리는 2[m]2\,[\mathrm{m}] 이하로 하여야 한다.
전선을 조영재를 따라 붙이지 않고 조영재 사이를 건너지르는 등으로 시설하는 경우에는 사용전압이 400[V]400\,[\mathrm{V}]를 넘는 것에 한하여 6[m]6\,[\mathrm{m}] 이하가 적용되므로, 붙이는 방식에 따라 값이 달라지는 점을 구분해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.