모두CBT

345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선… | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선 상호간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?
1
4.48
2
4.96
3
5.48
4
5.82
해설

특고압 가공전선 상호간의 이격거리는 두 전선로 중 사용전압이 높은 쪽을 기준으로 정한다. 기준은 60[kV]60\,[\mathrm{kV}] 이하에서 2[m]2\,[\mathrm{m}]이고, 60[kV]60\,[\mathrm{kV}]를 넘으면 초과분 10[kV]10\,[\mathrm{kV}]마다(단수는 올림) 0.12[m]0.12\,[\mathrm{m}]씩 가산한다.
높은 쪽 전압이 345[kV]345\,[\mathrm{kV}]이므로 단수는
3456010=28.5  29\dfrac{345-60}{10}=28.5\ \rightarrow\ 29
가산분을 더하면
2+29×0.12=2+3.48=5.48[m]2+29\times0.12=2+3.48=5.48\,[\mathrm{m}]
단수를 2828로 버리면 2+3.36=5.36[m]2+3.36=5.36\,[\mathrm{m}]이 되므로, 단수는 반드시 올림해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.