성형(Y)결선의 부하가 있다. 선간전압 300V의 3상 교류를 가했을 때 선전류가 40A이고, 역률이 0.8이라면 리액턴스는 약 몇 Ω인가?
1
1.66
2
2.60
3
3.56
4
4.33
해설
Y결선에서 상전압은 선간전압의 이고, 상전류는 선전류와 같다.
한 상의 임피던스 크기는
임피던스를 로 분해하면 리액턴스는 허수부이고, 이면 이므로
같은 방법으로 저항은 이다. 은 리액턴스가 아니라 임피던스 자체의 크기다.