송전전력, 부하역률, 송전거리, 전력손실, 선간전압이 동일할 때 3상 … | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 3회차
송전전력, 부하역률, 송전거리, 전력손실, 선간전압이 동일할 때 3상 3선식에 의한 소요 전선량은 단상 2선식의 몇 %인가?
1
50
2
67
3
75
4
87
해설
전선량은 (전선 단면적)×(전선 가닥수)에 비례한다. 송전전력 , 역률 , 선간전압 가 같을 때 선전류는
단상 2선식: , 3상 3선식:
전력손실이 같다는 조건에서
단면적은 저항에 반비례하므로 이고, 전선량 비는
즉 75%이다. (같은 조건에서 3상 4선식은 33.3%, 단상 3선식은 37.5%가 된다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.