모두CBT

△-△ 결선된 3상 변압기를 사용한 비접지 방식의 선로가 있다. 이때 … | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
△-△ 결선된 3상 변압기를 사용한 비접지 방식의 선로가 있다. 이때 1선지락 고장이 발생하면 다른 건전한 2선의 대지전압은 지락 전의 몇 배까지 상승하는가?
1
√3/2
2
√3
3
√2
4
1
해설

Δ-Δ 결선의 비접지 계통에서 1선이 지락되면 그 점의 전위가 대지전위와 같아지면서 나머지 건전한 두 상의 대지전압은 선간전압과 같아진다.
지락 전 상전압 대비 선간전압은 √3배이므로, 건전상의 대지전압은 지락 전의 √3배까지 상승한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.