모두CBT

저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 내용으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 1회차
저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 내용으로 틀린 것은?
1
전선은 절연전선일 것
2
전선은 2.5mm2 이상의 경동선일 것
3
전선과 그 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리는 2m 이상일 것
4
전선은 조영재에 내수성이 있는 애자를 사용하여 지지하고 그 지지점 간의 거리는 15m 이하일 것
해설

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로는 절연전선을 사용하고, 조영재와의 이격거리를 2m 이상 확보하며, 내수성 애자로 지지하고 그 지지점 간 거리를 15m 이하로 하여야 한다.
전선의 굵기 기준은 단면적이 아니라 지름 2.6mm 이상의 경동선(또는 이와 동등 이상의 인장강도를 가진 것)으로 정해져 있으므로, 단면적 2.5mm² 이상이라고 한 서술이 규정과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.