사이리스터 2개를 사용한 단상 전파정류회로에서 직류전압 100V를 얻으려면 PIV가 약 몇 V 인 다이오드를 사용하면 되는가?
1
111
2
141
3
222
4
314
해설

사이리스터 2개를 쓰는 단상 전파정류회로는 중간탭(중성점) 방식이다. 먼저 직류전압으로부터 교류 최대값을 구한다.
단상 전파정류의 직류 평균전압은 정현파 반주기 평균에서
Ed=1π0πEmsinωtd(ωt)=2EmπE_d=\dfrac{1}{\pi}\int_0^{\pi}E_m\sin\omega t\,d(\omega t)=\dfrac{2E_m}{\pi}
100=2Emπ  Em=100π2=157100=\dfrac{2E_m}{\pi}\ \Rightarrow\ E_m=\dfrac{100\pi}{2}=157 [V]
중간탭 방식에서 한쪽 소자가 도통하는 동안 차단된 소자에는 전체 2차 권선 전압, 즉 반쪽 전압의 2배가 역방향으로 걸린다.
PIV=2Em=2×157=314PIV=2E_m=2\times157=314 [V]
따라서 약 314 V인 소자를 쓰면 된다.
역전압을 Em=157E_m=157 V로만 보면 실제 걸리는 전압의 절반만 견디는 소자를 고르게 된다.