모두CBT

정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 … | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 1회차
정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)
1
0.909
2
1.5
3
6.85
4
16.18
해설

전압 변동률은 %저항강하 pp와 %리액턴스강하 qq
ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta
로 계산한다. 조건에서 p=q12p=\dfrac{q}{12}이고, cosθ=0.8\cos\theta=0.8일 때 sinθ=0.6\sin\theta=0.6, ε=12\varepsilon=12 %이므로
q12×0.8+q×0.6=12\dfrac{q}{12}\times0.8+q\times0.6=12
0.0667q+0.6q=0.6667q=120.0667q+0.6q=0.6667q=12
q=18q=18 [%], p=1812=1.5p=\dfrac{18}{12}=1.5 [%]
역률 100 %이면 cosθ=1, sinθ=0\cos\theta=1,\ \sin\theta=0이므로
ε=p×1+q×0=1.5\varepsilon=p\times1+q\times0=1.5 [%]
따라서 약 1.5 %이다.
역률 1에서는 리액턴스강하가 전압 변동률에 기여하지 않고 저항강하만 그대로 나타난다.