정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 … | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 1회차
정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)
1
0.909
2
1.5
3
6.85
4
16.18
해설
전압 변동률은 %저항강하 와 %리액턴스강하 로
로 계산한다. 조건에서 이고, 일 때 , %이므로
[%], [%]
역률 100 %이면 이므로
[%]
따라서 약 1.5 %이다.
역률 1에서는 리액턴스강하가 전압 변동률에 기여하지 않고 저항강하만 그대로 나타난다.