부하역률이 0.8인 선로의 저항손실은 0.9인 선로의 저항손실에 비해서 약 몇 배 정도 되는가?
1
0.97
2
1.1
3
1.27
4
1.5
해설
같은 전력 를 같은 전압 로 보낼 때 선로전류는
이므로 역률에 반비례한다. 저항손실은
즉 이다. 따라서 역률 0.8과 0.9의 손실비는
따라서 약 1.27배이다.
제곱을 빠뜨리고 로 답하면 1.1이 되므로 손실이 전류의 제곱에 비례한다는 점을 확인해야 한다.