내압 1000V 정전용량 1㎌, 내압 750V 정전용량 2㎌, 내압 5… | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 1회차
내압 1000V 정전용량 1㎌, 내압 750V 정전용량 2㎌, 내압 500V 정전용량 5㎌인 콘덴서 3개를 직렬로 접속하고 인가전압을 서서히 높이면 최초로 파괴되는 콘덴서는?
1
1㎌
2
2㎌
3
5㎌
4
동시에 파괴된다.
해설
직렬연결된 콘덴서들은 동일한 전하량 Q가 흐르므로, 인가전압을 서서히 높일 때 가장 먼저 파괴되는 콘덴서는 최대허용전하량 가 가장 작은 콘덴서이다.
세 콘덴서의 최대허용전하량을 비교하면 내압 1000 V, 정전용량 1 μF인 콘덴서가 으로 가장 작아 가장 먼저 파괴된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.