발전기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 반드시 시설하지 않아도 되는 경우는?
1
발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우
2
용량 5000 kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
3
용량 500 kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압이 현저히 저하한 경우
4
용량 2000 kVA 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승하는 경우
해설
발전기 내부고장에 대한 자동차단장치는 용량 10,000 kVA 이상인 발전기에 대해 요구되므로, 5,000 kVA 이상이라는 조건만으로는 반드시 시설해야 하는 경우에 해당하지 않는다.
반면 발전기에 과전류·과전압이 생긴 경우, 용량 500 kVA 이상 발전기를 구동하는 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우, 용량 2,000 kVA 이상 수차발전기의 스러스트 베어링 온도가 현저히 상승한 경우는 모두 발전기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로 규정되어 있다.