전로의 사용전압이 400 V 미만이고 대지전압이 220 V 인 옥내전로에서 분기회로의 절연저항 값은 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
1
0.1
2
0.2
3
0.4
4
0.5
해설

저압 전로의 절연저항은 사용전압과 대지전압의 구분에 따라 정해져 있었다.
대지전압 150 V 이하: 0.1 MΩ 이상
대지전압 150 V 초과 300 V 이하: 0.2 MΩ 이상
사용전압 300 V 초과 400 V 미만: 0.3 MΩ 이상
사용전압 400 V 이상: 0.4 MΩ 이상
문제의 전로는 사용전압이 400 V 미만이고 대지전압이 220 V로 150 V를 초과하고 300 V 이하이므로 0.2 MΩ 이상이어야 한다.
현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.