특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이… | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 2회차
특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 시설하는 울타리·담 등의 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
2
2
2.2
3
2.5
4
3
해설
특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 변전소에는 취급자 이외의 사람이 들어가지 못하도록 울타리·담 등을 시설하며, 그 높이는 2 m 이상으로 한다. 이때 지표면과 울타리·담 등의 하단 사이의 간격은 15 cm 이하여야 한다.
또한 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 사용전압 35 kV 이하에서 5 m 이상으로 해야 하므로, 높이 2 m만으로 충족되는 것이 아니라 이격거리와 함께 만족시켜야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.