모두CBT

저압 및 고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하는 경우와 철도를 횡단하는… | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 2회차
저압 및 고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하는 경우와 철도를 횡단하는 경우에 각각 몇 m 이상이어야 하는가?
1
도로 : 지표상 5, 철도 : 레일면상 6
2
도로 : 지표상 5, 철도 : 레일면상 6.5
3
도로 : 지표상 6, 철도 : 레일면상 6
4
도로 : 지표상 6, 철도 : 레일면상 6.5
해설

가공전선이 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상, 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상의 높이를 유지하도록 정해져 있다.
사람이나 차량 통행이 있는 도로보다 철도 위를 지날 때 더 높은 이격을 요구하는 것이 이 기준의 취지이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.