모두CBT

3상 변압기를 1차 Y, 2차 Δ로 결선하고 1차에 선간전압 3300 … | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 2회차
3상 변압기를 1차 Y, 2차 Δ로 결선하고 1차에 선간전압 3300 V를 가했을 때의 무부하 2차 선간전압은 몇 V 인가? (단, 전압비는 30:1 이다.)
1
63.4
2
110
3
173
4
190.5
해설

권수비는 1차와 2차의 상전압 비다. 1차가 YY결선이므로 1차 상전압은
330031905\dfrac{3300}{\sqrt{3}}\approx1905 V
2차 상전압은
19053063.5\dfrac{1905}{30}\approx63.5 V
2차는 Δ\Delta결선이라 선간전압이 상전압과 같으므로 무부하 2차 선간전압은 약 63.4 V 다.
한 식으로 쓰면 V2=V13a=33003×30V_2=\dfrac{V_1}{\sqrt{3}\,a}=\dfrac{3300}{\sqrt{3}\times30}로, YΔY-\Delta결선에서는 선간전압비가 권수비의 3\sqrt{3}배만큼 더 낮아진다.