모두CBT

400 kVA 단상변압기 3대를 Δ-Δ결선으로 사용하다가 1대의 고장으… | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 2회차
400 kVA 단상변압기 3대를 Δ-Δ결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선을 하여 사용하면 약 몇 kVA 부하까지 걸 수 있겠는가?
1
400
2
566
3
693
4
800
해설

VV결선의 출력은 변압기 1대 용량의 3\sqrt{3}배다. 남은 2대의 정격 합 2P12P_1 가운데 이용률 320.866\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx0.866만큼만 쓰이기 때문이다.
PV=3P1=3×400693P_V=\sqrt{3}P_1=\sqrt{3}\times400\approx693 kVA
고장 전 Δ\Delta결선 출력 3×400=12003\times400=1200 kVA와 비교하면 출력비는 69312000.577\dfrac{693}{1200}\approx0.577로 약 58 %다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.