3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래… | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 3회차
3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?
1
60
2
75
3
100
4
120
해설
25 kV 이하인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식으로 지락이 생기면 2초 이내에 자동차단하는 것)의 가공전선에 통신선을 첨가하는 경우, 특고압 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 0.75 m 이상이다. 따라서 75 cm 가 된다.
다만 특고압 가공전선이 케이블이거나 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것이면 0.3 m까지 줄일 수 있다.
혼동하기 쉬운 값으로 저압 가공전선과 통신선의 이격거리는 0.6 m, 고압 가공전선과 통신선은 0.6 m(고압이 케이블이면 0.3 m)이다.