기준 선간전압 23kV, 기준 3상 용량 5000kVA, 1선의 유도리액턴스가 15Ω일 때 %리액턴스는?
28.36%
14.18%
7.09%
3.55%
%리액턴스는 %X=P X10 V2\%X=\dfrac{P\,X}{10\,V^2}%X=10V2PX로 계산되며, 기준 용량 5000kVA, 선간전압 23kV, 리액턴스 15Ω을 대입하면 %X=5000×1510×232≈14.18%\%X=\dfrac{5000\times15}{10\times23^2}\approx14.18\%%X=10×2325000×15≈14.18%가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.