모두CBT

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 약 몇 … | [전기기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 19년 1회차
2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 약 몇 % 인가?
1
57.8
2
66.6
3
86.6
4
100
해설

V결선의 3상 출력은 PV=3P1P_V=\sqrt{3}P_1 이고, 설치된 변압기 2대의 정격 합계는 2P12P_1 이다.
이용률은 설비용량 대비 실제 낼 수 있는 출력의 비이므로
U=3P12P1=32=0.866U=\dfrac{\sqrt{3}P_1}{2P_1}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}=0.866
따라서 약 86.6%이다. 57.8%는 Δ결선 대비 출력비 1/31/\sqrt{3} 로, 이용률과는 다른 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.