특고압용 변압기의 보호장치인 냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도… | [전기기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 2회차
특고압용 변압기의 보호장치인 냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도가 현저하게 상승한 경우에 이를 경보하는 장치를 반드시 하지 않아도 되는 경우는?
1
유입 풍냉식
2
유입 자냉식
3
송유 풍냉식
4
송유 수냉식
해설
냉각장치가 정지해도 변압기 내부의 절연유가 자연대류로 서서히 냉각되는 유입 자냉식은 온도 상승이 완만하여 위험한 온도에 급격히 도달할 가능성이 낮으므로 경보장치 설치 의무에서 제외된다. 반면 유입 풍냉식, 송유 풍냉식, 송유 수냉식은 강제 냉각에 의존하므로 냉각장치 고장 시 온도가 급격히 상승할 수 있어 경보장치가 반드시 필요하다.