플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은? | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?
1
공급전압을 낮춘다.
2
전용 변압기로 공급한다.
3
단독 공급계통을 구성한다.
4
단락용량이 큰 계통에서 공급한다.
해설
플리커는 부하 변동에 따른 전압변동으로 생기므로, 공급측 대책은 계통을 튼튼하게 하여 같은 부하 변동에도 전압이 덜 흔들리게 하는 방향이어야 한다. 단락용량이 큰 계통에서 공급하고, 전용 변압기나 단독 공급계통을 구성하는 것은 계통 임피던스를 낮추거나 다른 수용가와 분리하는 대책이다. 공급전압을 낮추면 같은 부하에 대해 전류가 커져 전압강하와 그 변동폭이 오히려 커지므로 경감 대책이 될 수 없다. 실제 대책은 공급전압을 승압하는 쪽이다.