모두CBT

3상 전류가 Ia=10+j3(A), Ib=-5-j2(A), Ic=-3+… | [전기기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 1회차
3상 전류가 Ia=10+j3(A), Ib=-5-j2(A), Ic=-3+j4일 때 정상분 전류의 크기는 약 몇 A 인가?
1
5
2
6.4
3
10.5
4
13.34
해설

정상분 전류는 I1=13(Ia+aIb+a2Ic)I_1=\dfrac{1}{3}(I_a+aI_b+a^2I_c) 이고, a=1120=0.5+j0.866a=1\angle120^\circ=-0.5+j0.866 이다.
aIb=(0.5+j0.866)(5j2)=4.23j3.33aI_b=(-0.5+j0.866)(-5-j2)=4.23-j3.33
a2Ic=(0.5j0.866)(3+j4)=4.96+j0.60a^2I_c=(-0.5-j0.866)(-3+j4)=4.96+j0.60
세 항을 더하면 (10+j3)+(4.23j3.33)+(4.96+j0.60)=19.19+j0.27(10+j3)+(4.23-j3.33)+(4.96+j0.60)=19.19+j0.27
I1=19.19+j0.273=6.40+j0.09I_1=\dfrac{19.19+j0.27}{3}=6.40+j0.09
크기는 I1=6.402+0.0926.4|I_1|=\sqrt{6.40^2+0.09^2}\approx6.4 A 이다.