모두CBT

출력이 20kW인 직류발전기의 효율이 80 % 이면 전 손실은 약 몇 … | [전기기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 1회차
출력이 20kW인 직류발전기의 효율이 80 % 이면 전 손실은 약 몇 kW인가?
1
0.8
2
1.25
3
5
4
45
해설

효율은 입력에 대한 출력의 비이므로 η=PoPi\eta=\dfrac{P_o}{P_i} 에서 입력을 먼저 구한다.
Pi=Poη=200.8=25P_i=\dfrac{P_o}{\eta}=\dfrac{20}{0.8}=25 kW.
전 손실은 입력에서 출력을 뺀 값이므로
Pl=PiPo=2520=5P_l=P_i-P_o=25-20=5 kW.
출력에 손실률을 곱해 20×0.2=420\times0.2=4 kW로 계산하지 않도록 주의한다. 손실의 기준은 출력이 아니라 입력이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.