사용전압이 154kV인 가공전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm2 이상이어야 하는가?
1
52
2
100
3
150
4
200
해설
제1종 특고압 보안공사에서 요구하는 전선의 단면적은 사용전압 구간별로 정해져 있다.
100 kV 미만은 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm2 이상의 경동연선,
100 kV 이상 300 kV 미만은 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 150 mm2 이상의 경동연선,
300 kV 이상은 인장강도 77.47 kN 이상의 연선 또는 단면적 200 mm2 이상의 경동연선이다.
사용전압 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간에 들어가므로 150 mm2 이상이어야 한다.