345kV 송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
7.28
2
7.56
3
8.28
4
8.56
해설

특고압 가공전선의 지표상 높이는 160 kV 이하에서는 시설 장소별 고정값이고, 160 kV를 초과하면 그 기준값에 160 kV를 넘는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m씩 더한다. 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지의 기준값은 5 m이다.
단수는
34516010=18.5    19\dfrac{345-160}{10}=18.5\;\to\;19 (절상)
높이는
5+19×0.12=5+2.28=7.285+19\times0.12=5+2.28=7.28 m
단수를 절상하지 않고 18.5를 그대로 쓰면 5+2.22=7.225+2.22=7.22 m가 되어 어긋난다.