정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?
1
2차 효율 = 92%
2
1차 입력 = 55.56 kW
3
회전자 동손 = 2.08 kW
4
회전자 입력 = 52.08 kW
해설
1차 입력은 , 회전자(2차) 입력은 , 회전자 동손은 로 나머지 세 값은 모두 맞다.
그러나 2차 효율은 이므로 92%라는 값은 틀렸다.