모두CBT

3상 변압기 2차측의 EW 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우… | [전기기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 2회차
3상 변압기 2차측의 EW 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 EU = 70V, EV = 70V, EW = 70V 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?
1
VU-V = 121.2V, VV-W = 70V, VW-U = 70V
2
VU-V = 121.2V, VV-W = 210V, VW-U = 70V
3
VU-V = 121.2V, VV-W = 121.2V, VW-U = 70V
4
VU-V = 121.2V, VV-W = 121.2V, VW-U = 121.2V
해설

W상만 반대로 접속하면 그 상전압이 −EW-E_W가 되어 나머지 두 상과 120∘120^\circ가 아닌 60∘60^\circ 위상차를 이룬다.
W와 무관한 선간전압은 정상대로 VU−V=3×70=121.2V_{U-V}=\sqrt{3}\times70=121.2V이지만, VV−W=EV−(−EW)=EV+EWV_{V-W}=E_V-(-E_W)=E_V+E_W이므로 두 벡터가 120∘120^\circ를 이루어 크기가 70V가 되고, VW−U=−EW−EUV_{W-U}=-E_W-E_U 역시 같은 이유로 70V가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.