수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
발전기안의 수소의 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것
2
발전기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
3
발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
4
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
해설
수소냉각식 발전기에는 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우 경보하는 장치, 수소의 압력을 계측하고 압력이 현저히 변동한 경우 경보하는 장치, 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 하며, 발전기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 생기는 압력에 견디는 기밀구조여야 한다. 계측 대상은 순도·압력·온도이고 밀도를 계측하는 장치는 규정된 시설기준이 아니므로 이 설명이 틀렸다.