최대사용전압이 7 ㎸를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의… | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 3회차
최대사용전압이 7 ㎸를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?
1
0.92
2
1
3
1.1
4
1.25
해설
절연내력 시험전압은 기기 종류와 최대사용전압 구간에 따라 배수가 정해진다. 회전기(발전기·전동기·조상기 등)는 최대사용전압 7 kV 이하이면 1.5배(최저 500 V), 7 kV를 초과하면 1.25배를 권선과 대지 사이에 10분간 가한다.
따라서 1.25배이며, 계산값이 10,500 V 미만이면 10,500 V를 적용한다. 예를 들어 최대사용전압 8 kV이면 V이므로 10,500 V로 시험한다.