사용전압이 35,000 V 이하인 특고압 가공전선과 가공약 전류 전선을… | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 3회차
사용전압이 35,000 V 이하인 특고압 가공전선과 가공약 전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?
1
고압 보안공사
2
제1종 특고압 보안공사
3
제2종 특고압 보안공사
4
제3종 특고압 보안공사
해설
사용전압 35,000V 이하의 특고압 가공전선을 가공약전류전선과 동일 지지물에 시설(공가)하는 경우, 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의하여 시설하여야 한다. 제1종 특고압 보안공사는 제2차 접근상태로 시설되는 경우, 제3종 특고압 보안공사는 제1차 접근상태로 시설되는 경우에 적용되는 것이어서 이 조건에는 해당하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.