Δ결선으로 운전 중인 3상 변압기에서 하나의 변압기 고장에 의해 V결선… | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 3회차
Δ결선으로 운전 중인 3상 변압기에서 하나의 변압기 고장에 의해 V결선으로 운전하는 경우, V결선으로 공급할 수 있는 전력은 고장 전 Δ결선으로 공급할 수 있는 전력에 비해 약 몇 %인가?
1
86.6
2
75.0
3
66.7
4
57.7
해설
변압기 1대의 용량을 라 하면, Δ결선의 출력은 3대가 모두 쓰이므로 이고, 1대가 고장나 V결선이 되면 출력은 이다.
따라서 고장 전후의 출력비는
약 57.7 %이다.
86.6 %는 남은 변압기 2대의 용량 에 대한 V결선 출력의 비, 즉 이용률 이므로 출력비와 구분해야 한다.