모두CBT

66/22 kV, 2000 kVA 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 … | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 3회차
66/22 kV, 2000 kVA 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 변전소로부터 전력을 공급받는 어떤 수전점에서의 3상 단락전류는 약 몇 A인가? (단, 변압기의 %리액턴스는 7이고 선로의 임피던스는 0이다.)
1
750
2
1570
3
1900
4
2250
해설

단상변압기 3대를 1뱅크로 하면 3상 용량은 Pn=3×2000=6000P_n=3\times2000=6000 kVA이고, 수전점의 전압은 2차측인 22 kV이다.
먼저 기준이 되는 정격전류를 구하면
In=Pn3V=6000×1033×22×103=157.5I_n=\dfrac{P_n}{\sqrt{3}V}=\dfrac{6000\times10^{3}}{\sqrt{3}\times22\times10^{3}}=157.5 A
%임피던스법에 의한 단락전류는
Is=100%ZIn=1007×157.5=2250I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n=\dfrac{100}{7}\times157.5=2250 A
선로 임피던스가 0이므로 변압기의 %리액턴스 7 %만으로 결정된다. 용량을 단상 1대분인 2000 kVA로 잘못 잡지 않도록 주의한다.