저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 몇 [mA] 이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 보는가?
1
1
2
2
3
3
4
4
해설
저압 전로의 절연성능은 원칙적으로 정전 후 절연저항계로 측정해 판정한다. 그러나 정전이 어려워 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 통전 상태에서 누설전류로 대체 판정할 수 있으며, 이때 저항성분의 누설전류가 1 mA 이하이면 그 전로의 절연성능이 적합한 것으로 본다.
정전용량 성분을 포함한 전체 누설전류가 아니라 저항성분만을 본다는 점이 조건의 핵심이다.