모두CBT

일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시설되어 있었을 … | [전기기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 21년 2회차
일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시설되어 있었을 경우 시설기준에 적합하지 않은 것은?
1
합성수지관의 지지점 간의 거리를 2m로 하였다.
2
합성수지관 안에서 전선의 접속점이 없도록 하였다.
3
금속관공사에 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용하였다.
4
인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 각 극에 시설하였다.
해설

합성수지관공사에서 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 하여야 하므로, 지지점 간격을 2m로 시설한 것은 시설기준에 적합하지 않다.
관 내 전선 접속점을 두지 않은 것, 절연전선을 사용한 것, 인입구 부근에 각 극 개폐기를 시설한 것은 모두 올바른 시설방법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.