단상 2선식 배전선로의 말단에 지상역률 cosθ인 부하 P(kW)가 접속되어 있고 선로말단의 전압은 V(V)이다. 선로 한 가닥의 저항을 R(Ω)이라 할 때 송전단의 공급전력(kW)은?
1
P+P2RVcosθ×103P + \dfrac{P^2R}{V\cos\theta}\times 10^3
2
P+2P2RVcosθ×103P + \dfrac{2P^2R}{V\cos\theta}\times 10^3
3
P+P2RV2cos2θ×103P + \dfrac{P^2R}{V^2\cos^2\theta}\times 10^3
4
P+2P2RV2cos2θ×103P + \dfrac{2P^2R}{V^2\cos^2\theta}\times 10^3
해설

단상 2선식이므로 왕복 2가닥 모두에서 저항손이 생긴다. 말단 전압이 VV, 부하가 PP [kW]이므로 선로전류는
I=P×103VcosθI=\dfrac{P\times10^3}{V\cos\theta} [A]
선로손실은
Pl=2I2R=2R(P×103Vcosθ)2=2P2RV2cos2θ×106P_l=2I^2R=2R\left(\dfrac{P\times10^3}{V\cos\theta}\right)^2=\dfrac{2P^2R}{V^2\cos^2\theta}\times10^6 [W]
이를 kW 단위로 바꾸면 2P2RV2cos2θ×103\dfrac{2P^2R}{V^2\cos^2\theta}\times10^3 [kW] 이므로, 송전단 공급전력은 부하전력에 이 손실을 더한
Ps=P+2P2RV2cos2θ×103P_s=P+\dfrac{2P^2R}{V^2\cos^2\theta}\times10^3 [kW]
가 된다. 전류가 VcosθV\cos\theta 에 반비례하고 손실은 전류의 제곱이므로 분모가 V2cos2θV^2\cos^2\theta 여야 하고, 2선이므로 계수 2가 붙는다.