모두CBT

500kVA의 단상 변압기 상용 3대(결선 △-△), 예비 1대를 갖는… | [전기기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 21년 2회차
500kVA의 단상 변압기 상용 3대(결선 △-△), 예비 1대를 갖는 변전소가 있다. 부하의 증가로 인하여 예비 변압기까지 동원해서 사용한다면 응할 수 있는 최대부하(kVA)는 약 얼마인가?
1
2000
2
1730
3
1500
4
830
해설

단상 변압기 4대로 낼 수 있는 최대 3상 용량은 2대씩 묶은 V결선 2뱅크다.
V결선 1뱅크의 출력은 PV=3P1P_V=\sqrt{3}\,P_1 (P1P_1 은 단상기 1대 용량)이므로 2뱅크이면
P=2×3×500=1732P=2\times\sqrt{3}\times500=1732 [kVA] 로 약 1730 kVA이다.
4대 중 3대만 Δ\Delta 로 쓰면 3×500=15003\times500=1500 [kVA] 에 그치므로, V결선 2뱅크가 최대부하가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.