그림과 같은 송전계통에서 S점에 3상 단락사고가 발생했을 때 단락전류(… | [전기기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 2회차
그림과 같은 송전계통에서 S점에 3상 단락사고가 발생했을 때 단락전류(A)는 약 얼마인가? (단, 선로의 길이와 리액턴스는 각각 50㎞, 0.6Ω/㎞이다.)
1
224
2
324
3
454
4
554
해설
기준용량을 변압기 용량인 40 MVA로 잡는다. 그림의 G1, G2는 각각 20 MVA에 20 %이므로 40 MVA 기준으로 각각 40 %가 되고, 둘이 병렬이므로 이다. 변압기는 40 MVA 기준 그대로 다.
선로 리액턴스는 이고 110 kV·40 MVA 기준임피던스가 이므로 이다.
S점까지의 합성 퍼센트임피던스는 , 110 kV측 정격전류는 이다.
따라서 단락전류는 이다.