모두CBT

변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·… | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 21년 3회차
변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
8.16
2
8.28
3
8.40
4
9.72
해설

발전소·변전소의 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 사용전압에 따라 정해진다.
35 kV 이하: 5 m 이상
35 kV 초과 160 kV 이하: 6 m 이상
160 kV 초과: 6 m에 160 kV를 넘는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m를 더한 값
단수 =34516010=18.5    19=\dfrac{345-160}{10}=18.5\;\rightarrow\;19 (소수점은 절상)
합계 =6+19×0.12=6+2.28=8.28=6+19\times 0.12=6+2.28=8.28 m