변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·… | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 3회차
변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
8.16
2
8.28
3
8.40
4
9.72
해설
발전소·변전소의 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 사용전압에 따라 정해진다.
35 kV 이하: 5 m 이상
35 kV 초과 160 kV 이하: 6 m 이상
160 kV 초과: 6 m에 160 kV를 넘는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m를 더한 값
단수 (소수점은 절상)
합계 m
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.