최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 … | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 3회차
최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압측 절연내력 시험전압은?
1
24000V
2
27500V
3
33000V
4
44000V
해설
최대사용전압이 7000V를 초과하고 60000V 이하인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 권선의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배이다.
특고압측 최대사용전압이 22000V이므로 시험전압은 V가 된다.